原来是一只三菱伺服电机PLC的FX1N-60MT已坏,現在被FX3GA-6OMT替代接线问题:原来输入公共点COM是接外部电源24V--,现在FX3GA漏型输入S/S与PLC自带24V+短接,0V相当于原来输入COM公共点这样一接,外部24V--与FX3GA自带的OV鈈就短路了么外部24--不能拆,全部接到机器传感器里面了我理解是这样会短路么? |
---|
2.FX3GA: 不能配选件电池;FX3G可以选配电池
3.FX3GA: 输入输出端子排不可拆;FX3G可拆这样更换PLC时无需拆线
4.FX3GA: 最多只能扩展一个BD通讯板(单通道扩展),FX3G 40点或鉯上可以扩展2个BD板(双通道扩展)
关键字标签:自动化;PLC;培训;教育;工控;伺服;变频;欧姆龙;三菱伺服电机;西门子;HMI;触摸屏;PROFIBUS;CC-LINK
來自:工控无忧南京总部