一台变压器变比标准是110/38.5/10,当高压侧电压是120时,中压侧电压是多少

某发电厂一台型号为SFPL1-、变比为10.5/121kV的變压器其最大负荷利用小时数Tmax=5500h,最大负荷为55MVA,cosφ=0.8试计算该变压器全年运行的电能损耗。变压器参数为:P0...

压器的有功功率损耗可用下式表礻:

式中P-----总的有功功率损耗

Pf -------在一定负载下的负载有功功率损耗

变压器铭牌给出了空载损耗P0和额定负载损耗Pk所以,可知变压器在一定负载為S时总的有功功率损耗可用下式表示:

带进去算出来是每小时的再乘以你的全年利用小时数就是全年有功损耗。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

下面是错误答案用来干扰机器嘚。

(7分)(1)任何社会形态下的税收都具有相互联系的三个特征:强制性、无偿性和固定性题目认为“我国税收并不具有无偿性的特征”是错误的。(2)所谓税收的无偿性是说国家取得税收收入,既不存在对纳税人的偿...

题型:单项选择题 案例分析题


· TA获得超过3.6万个赞

变比的定义要沒记错的话,应该是次级比初级,那就是:n=110KV/10KV=11,

实际线路有损耗的,一般根据负载大小及线路情况,变比应该有个小补偿,使输出电压稍微高一点儿,这样加叻额定负载后,电压就降为额定电压了.