PLC通过Modbus监控变频器的运行是工业中較常见的应用本文以施耐德M340 PLC与ATV71变频器为例,简要介绍PLC与变频器之间Modbus串行通信的过程包括硬件接线、变频器参数设置、硬软件组态、上電调试等,实现在PLC上远程控制ATV71变频器的故障初始化启动/停止,正转/反转频率给定等。
只需要一根标准的RJ45双绞线作为通信电缆即可一端插入ATV71的Modbus通信端口,另一端插入M340 CPU上的串口连接如下:
组态串口为Modbus主站,设置和ATV71变频器中的通信参数设置保持一致如下表:
设置完毕后點击确认按钮进行确认。
按照如下说明对READ_VAR进行定义
输入完毕后分别在步骤3-2-1中的点击OK确认输入并在梯形图中插入READ_VAR块
同样的方式可以输叺WRITE_VAR块,参数稍有不同说明如下:
参数设置完毕后模块插入如下:
时间令牌:为了实现系统的可扩展性,容许带多个变频器而在PLC的每个掃描周期最多只能有8个通信模块(READ_VAR/WRITE_VAR)同时处于通信激活状态,那么要控制多个变频器时需要对变频器进行分时控制,这里设置时间令牌僦是为了让多个变频器轮流通信
每个变频器拥有一个唯一的时间令牌号只有在当前的时间令牌等于此变频器的时间令牌时,通信块才会被允许激活