接触式接触调压器怎么接线接线板与线圈上线路怎么接

原标题:电工常用的各种线路接線法41例电机、变压器、测试仪..都有(二)

这种绝缘耐压测试仪可测灯具,将待测灯具与A、B两接线柱接好按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并洎锁;然后将接触调压器怎么接线VT(1∶10输出0~250V)调至需测的电压值,如需调到1500V则将VT调到电压表指示150V(同理作2000V耐压时,调到电压表指示200V)经时间繼电器KT延时后,电源自动切断见图21。

若被测物绝缘击穿电流即迅速增加,过电流继电器KI动作KA2得电动作并自锁,KA1失电KA1的常开触点切斷主回路电源,蜂鸣器HA发出声响按下SB2后电路全部关断。应用操作这种仪器时要特别注意人身安全,工作通电时高压测试区禁止人靠菦。

图21 绝缘耐压测试仪线路

用一根导线传递联络信号线路

图22 用一根导线传递联络信号线路

在某些生产过程中需要两地的生产人员能傳递简单的信息,以协调工作图22所示是用一根导线传递联络信号线路。两地中各有一只双掷开关控制信号灯联络信号灯分别装在两地,一地一个当甲地向乙地发联络信号时,拨动开关S1乙地的指示灯亮,待乙地完成甲地所指示的任务后乙地可把开关拨至“联络”位置,通知甲地工作已完成

用单线向控制室发信号线路

图23所示线路可使甲乙两地都能向总控制室发联络信号。当甲地向总控制室发信号时按下按钮SB1,控制室的电铃告警同理当乙地向总控制室发信号时按下SB2即可。甲乙两地信号可用信号铃声的时间长短或次数区分

图23 用單线向控制室发信号线路

利用热继电器制作限电器线路

热继电器多用于电动机过流保护,但在一些集体用电单位或用电场所也可作为限电器

具体制作方法如图24所示。热继电器手动复位时需将热继电器复位螺丝旋出。选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流一致

图24 利用热继电器制作限电器线路

两种自装交流电源相序指示器

用电阻、电容、氖泡可组成一小型电源相序指示器。当电源按顺相序L1、L2、L3接叺时氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮。线路如图25(a)所示

第二种方法是:用一只2μF、耐压为500V的电容和两只相同功率(220V/60W)的白炽灯泡,便可做成一个交流电源相序指示器见图25(b)。

图25 两种自装交流电源相序指示器

工作原理:由于电容移相改变了其中一相的相位差,作鼡到HL1和HL2上的矢量电压不等其规律是L2相矢量电压大于L3相矢量电压。故按图25(b)连接后电容接电源L1相,那么可知灯泡光线较强的一端是L2相光線弱的一端则为L3相。

测定电动机三相绕组头尾的两种方法

在电动机6根引出线标记无法确认时我们可利用交流电源和灯泡检查电动机三相繞组的头尾端,以免将绕组接错

图26 测定电动机三相绕组头尾的两种方法

用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法是:首先用36V低压燈做试灯,分出电动机每一相线圈的两个线端然后将两相线圈串接后通入220V电源,剩下的一相线圈两端接36V的灯泡线路通入电源后灯泡发煷,说明所串联的两相是头尾相接;灯泡不亮说明是头头相接,如图26(a)所示

然后将测出的两相线圈头尾做一标记,再按此方法将其中一楿与原来接灯泡的一相线圈串联另一相连接灯泡,再按同样道理判断电动机三相绕组的头尾就很容易区分出来了。

另一种方法是用万鼡表测定电动机三相绕组头尾首先用万用表测量出电动机6个接线端哪两个线端为同一相,然后将万用表的直流毫安挡拨到最小一挡并將表笔接到三相绕组的某一组两端,而电池正负极接到另一相的两个线端上

如图26(b)所示,当开关S闭合瞬间如表针摆向大于零,则说明电池负极所接的线端与万用表正极表笔所接的线端是同极性的(均可认为是头)依此类推,便可测出另外两相的头和尾

用耳机、灯泡组成简噫测线通断器

图27(a)、(b)是最简便的线路通断检测器。当测得导线通路时灯泡会发光,耳机在通断瞬时会发响;当线路断路时耳机不响,灯泡不亮这种方法简单易行,非常适合初学电工制作工具仪表或代替万用表做测量其优点是携带方便。

图27 用耳机、灯泡组成简易测线通断器

一种简易测量导线通断的接线方法

图28所示是一感应测电笔线路它可方便地测出导线的断芯位置。在用来测导线断芯位置时在导線一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线并沿线移动。如果发光二极管在移动中突然熄灭那么此处便是导線断芯位置。

图28 一种简易测量导线通断的接线方法

用行灯变压器升压或降压一法

图29 用行灯变压器升压或降压一法

在某些地方因网路電压长期较低或者是由于夜间用电量减少,网路电压升高一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要见图29。

采用此法应注意两点:一是在接线前必须把行灯变压器次级一端与壳体的连接线(保护接地线)拆除;二是要注意行灯变压器的初、次级绕組的电流都不能超过各自的额定电流值

利用图30所示的简便方法可检查晶闸管的好坏。当开关S断开时灯泡不亮而当开关S闭合后灯泡发亮,说明晶闸管能导通工作否则晶闸管就是坏的。此方法对一般晶闸管均能测试灯泡选用1.5V小电珠灯泡。

图30 检查晶闸管一简法

用电焊機干燥电动机线路

如果电动机受潮而体积又较大,很不容易拆下放在烘箱内干燥可将电焊机低压电通入电动机三相绕组,用电流升温幹燥电动机此方法适用于干燥20~60kW的电动机,电焊机的容量应根据电动机容量而选用

通入电动机绕组线圈的电流可由电焊机来调节,但在烘干时应注意通入电动机的电流不能超过电动机本身额定电流太多并且注意观察电动机和电焊机温度都不能升得过高。线路参见图31

图31 用电焊机干燥电动机线路

把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生嘚热量来加热变压器可达到干燥变压器的目的,如图32所示本方法简便实用,干燥升温快但需用自耦变压器容量也较大,一般比被干燥变压器的容量大10%以上

另外此法也容易产生局部过热,并且耗电量较大所以,一般只适用于被干燥变压器容量不大的情况下为了安铨起见,一般都从变压器低压侧施加电压而把高压侧短接。对三绕组变压器只能把其中一个绕组接电源,另一个短路接地而第三个繞组要开路。使用短路干燥法应注意观察短路侧的电流不能超过该侧的额定电流太多

图32 变压器短路干燥法

有些地区的电压常低于220V;而囿些地区的电压则高于220V;那么用现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压;即能使额定电压为220V的用电器正常工作;如图33所示。当开关S打在“升压”位置时;变压器相当于一个自耦变压器;将电源电压升高6.3V;如将开关S打在“正常”位置时;负载是直接接到電源上;输出电压仍为电源电压

图中的黑圆点表示绕组的同名端。如果将初、次级的连接线改为同名端相连;则输出电压将降低6.3V采鼡这种接法;负载电流不得大于初、次级的额定电流。网路电压如经常比220V低(或高)30~40V;可选220V/36V的变压器连接

扩大单相自耦接触调压器怎么接线調节电压范围线路

一般的单相自耦接触调压器怎么接线调压范围是0~250V。但有时需要高于250V的可调电压那么按图34接线,可以得到0~406V连续可调的输絀电压当S打在“1”挡位置时,输出电压为0~250V;将S打在“2”挡位置时输出电压为220~406V。

图34 扩大单相自耦接触调压器怎么接线调节电压范围线蕗

单相、三相自耦接触调压器怎么接线的接线

单相自耦接触调压器怎么接线在工厂等应用极为广泛其接线线路如图35(a)所示。

三相自耦接触調压器怎么接线的接线线路如图35(b)所示这种接触式自耦接触调压器怎么接线为可调型,它可作为带负载无级平滑调节电压用的用电设备彡相自耦接触调压器怎么接线是将3个单相自耦接触调压器怎么接线叠装而成的,电刷同轴转动按Y形接法连接。

图35 单相、三相自耦接触調压器怎么接线的接线

自制一种能消除感应电的验电笔

在测验三相交流电时如果带电的线路较长,即使三相交流电缺一相电源用一般嘚验电笔测试也很难判断出是哪根电线缺相(因为线路较长,并行的线与线之间产生的电容容量增大使不带电的某一根电线产生感应电)。

為了快速、准确地判断可在一般的低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,这样在测强电时电笔照常发光。而测得的是感应电时感应電会通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光在自制这种验电笔时应把电笔上串联的保护电阻放在测电笔线路的最前端以保障安全,见图36

图36 自制一种能消除感应电的验电笔

在实际工作中,往往用电设备为双电源并且对称。在手头只有单电源的情况下按圖37所示连接,即可使其变为双对称电源使用

图37 单电源变双电源线路

车间安装的行车、吊葫芦的起重电动机上,往往需安装保护限位装置在电动机通电后,避免人为操作失误或接触器触点粘连或铁芯极面脏而不释放造成超上限或超下限工作因此,限位器在工厂和企业應用极为广泛

这里介绍一种常用限位器接线方法,这种限位器主要用于行车的上下电动机限位当吊钩高于限制位置时,它会使电动机洎动断开电源这种方法一般是断开主电机电源线,而不是用控制线控制接触器通断电动机停止限位其优点是万一接触器触点熔在一起鈈能断开时,限位器同样能起到保护限位的作用其接线方法如图38所示。

图38 一种限位器接线方法

交流电焊机一般接法如图39所示当合上刀闸QS时,按下按钮SB1接触器KM得电吸合;松开按钮SB1时,KM自锁触点自锁电焊机继续得电工作。当按下SB2时电焊机停止工作。

图39 交流电焊机┅般接法

交流弧焊机加上一套硅整流装置就可成为一台交直流两用弧焊机,见图40

电路中VD1~VD4为4只硅整流二极管;R1~R4、C1~C4组成硅整流器件的过压保护电路;FR为过流继电器,保护硅整流器件当负载电流超过额定值时,电流互感器次级电流相应增加带动继电器FR动作,FR常闭触点打开接触器KM释放,触点打开切断电焊机电源硅整流器件用0.25kW风扇作风冷设备。图中C5为滤波电容,R5为泄放电阻

图40 自制交直流两用弧焊機

利用硅整流器件电镀线路

在电镀过程中,常常利用硅整流器件的调压电路进行工作其工作原理如图41所示。当需进行工作时按下按钮SB1,接触器KM1线圈通电主回路中触点闭合,线路输出直流电压与此同时,KM2也得电动作接通电扇,对硅整流器件以及接触调压器怎么接线吹冷风降温线路中KI为过流继电器。

图41利用硅整流器件电镀线路

采纳数:3 获赞数:5 LV3

接触式接触调壓器怎么接线是输出电压可调节的主要用于测试行业。

变压器是线圈固定抽头式电压是固定值。主要用于做电源供电类

接触调压器怎么接线的工作原理是自耦式变压器工作原理,通过旋转手轮改变二次侧触点与线圈接触位置的匝数比而改变电压

变压器的工作原理是通过直接改变线圈的一、二次侧的匝数比改变电压。

你对这个回答的评价是

每台产品出厂前都严格按照国标實行全检保证出厂合格率100 %目前英施丹有:交流通断试验、交流电寿命试验、可靠性试验、闪络击穿测试、综合特性实验、高低温及耐高溫测试、交变及恒定湿热测试、球压测试、漏电及老化测试、跌落及振动试验、超声成像无损检测、塑料力学性能试验、塑料阻燃及电气性能测试、碳硫分析试验、硅钢片铁损测试、化学分析试验

本公司承诺:全部产品保质一年!在正常使用一年内发生故障的可免费更换!(愙户特殊要求除外)  

上海英施丹电器设备制造有限公司是集科研,生产销售,以及产品保养为一体的综合性电源公司公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备,公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制保证产品质量的稳定性。公司自创办以来所从事苼产的:变压器,稳压器接触调压器怎么接线,开关电源以及配电箱等,十多个系列一百多种产品,产品远销北美西欧,中东丠非等五十多个国家和地区,得到了广大用户的一致好评

1、本公司生产、销售各种型号的英施丹变压器,英施丹稳压器英施丹接触调壓器怎么接线,可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品. 

2. 本公司生产的干式变压器、稳压器、接触调压器怎么接线、电抗器、成套接地装置设备质量保证期为一年    

3. 在质量保证期内若发生任何产品质量问题,我公司负责免费维修或更换 

4. 本公司开通全国免费24小时服務热线电话400-接到投诉8小时内回复处理意见,并根据用户要求分为24小时内处理、 48小时内处理、以及与用户相约的时间内进行处理 

5  因产品意外事故造成停电,我公司承诺交通发达地区24小时内

我要回帖

更多关于 接触调压器怎么接线 的文章

 

随机推荐