DCS工程师进来了,请教DCS系统内部是如何移动供电的方式自动化

DCS是分散控制系统(Distributed Control System)的简称,国内一般习惯称为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信相关信息为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。DCS具有以下特点: (1)高可靠性 由于DCS将系统控制功能分散在各台计算机上实现,系统结构采用容错设计,因此某一台计算机出现的故障不会导致系统其它功能的丧失。此外,由于系统中各台计算机所承担的任务比较单一,可以针对需要实现的功能采用具有特定结构和软件的专用计算机,从而使系统中每台计算机的可靠性也得到提高。
(2)开放性 DCS采用开放式、标准化、模块化和系列化设计,系统中各台计算机采用局域网方式通信,实现信息传输,当需要改变或扩充系统功能时,可将新增计算机方便地连入系统通信网络或从网络中卸下,几乎不影响系统其他计算机的工作。
(3)灵活性 通过组态软件根据不同的流程应用对象进行软硬件组态,即确定测量与...
DCS是分散控制系统(Distributed Control System)的简称,国内一般习惯称为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信相关信息为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。DCS具有以下特点: (1)高可靠性 由于DCS将系统控制功能分散在各台计算机上实现,系统结构采用容错设计,因此某一台计算机出现的故障不会导致系统其它功能的丧失。此外,由于系统中各台计算机所承担的任务比较单一,可以针对需要实现的功能采用具有特定结构和软件的专用计算机,从而使系统中每台计算机的可靠性也得到提高。
(2)开放性 DCS采用开放式、标准化、模块化和系列化设计,系统中各台计算机采用局域网方式通信,实现信息传输,当需要改变或扩充系统功能时,可将新增计算机方便地连入系统通信网络或从网络中卸下,几乎不影响系统其他计算机的工作。
(3)灵活性 通过组态软件根据不同的流程应用对象进行软硬件组态,即确定测量与控制信号及相互间连接关系、从控制算法库选择适用的控制规律以及从图形库调用基本图形组成所需的各种监控和报警画面,从而方便地构成所需的控制系统。
(4)易于维护 功能单一的小型或微型专用计算机,具有维护简单、方便的特点,当某一局部或某个计算机出现故障时,可以在不影响整个系统运行的情况下在线更换,迅速排除故障。
(5)协调性 各工作站之间通过通信网络传送各种数据,整个系统信息共享,协调工作,以完成控制系统的总体功能和优化处理。
(6)控制功能齐全 控制算法丰富,集连续控制、顺序控制和批处理控制于一体,可实现串级、前馈、解耦、自适应和预测控制等先进控制,并可方便地加入所需的特殊控制算法。 DCS的构成方式十分灵活,可由专用的管理计算机站、操作员站、工程师站、记录站、现场控制站和数据采集站等组成,也可由通用的服务器、工业控制计算机和可编程控制器构成。 处于底层的过程控制级一般由分散的现场控制站、数据采集站等就地实现数据采集和控制,并通过数据通信网络传送到生产监控级计算机。生产监控级对来自过程控制级的数据进行集中操作管理,如各种优化计算、统计报表、故障诊断、显示报警等。随着计算机技术的发展,DCS可以按照需要与更高性能的计算机设备通过网络连接来实现更高级的集中管理功能,如计划调度、仓储管理、能源管理等。
流程工业CIMS是一个复杂的综合自动化系统,处理的对象是整个企业的全部生产活动,DCS作为一种有效的工具和实现手段,在流程工业CIMS中完成重要的基础控制和实时生产数据采集、动态监控等功能。与管理类计算机相比,DCS能够提供更加可靠的生产过程数据,使CIMS系统所作出的优化决策也更加可靠。
从功能上看,流程工业CIMS中的生产自动化系统、动态监控系统和在线质量控制都可以由DCS实现。从流程工业CIMS的层次结构看,DCS主要担负过程控制和过程优化任务,有些生产调度和生产管理工作也可在DCS上完成。
其他答案(共1个回答)
Control System分散控制系统
关于电厂DCS应用的文章网上很多,可以搜索一下。
国内小型电厂的DCS系统使用较多的是和利时(
以下两篇文章可能对你有用:
CTC写全了应该是CTCSS是“技术音频码压制系统”。许多中继系统需要在你的FM信号里加一个非常低的音频频率信号来激活中继,这可以防止其他信号错打开中继,这个音...
DCS系统(DIstributed Control System,分散控制系统)是随着现代大型工业生产自动化的不断兴起和过程控制要求的日益复杂应运而生的综合控制...
1,某个参数超出设定值,给予操作人员提醒。2,DCS系统本身出了问题,也会发出警报。3,某个改动比较重要,也会有报警声音。比如关闭报警声音时。
3、分散型控制系统(DCS)是一种高性能、高质量、低成本、配置灵活的分散控制系统系列产品,可以构成各种独立的控制系统、分散控制系统DCS、监控和数据采集系统(S...
答: 控制器说明书中有电池板、控制器、蓄电池及灯具的连接示意图,这个图片可供你参考
仓库屋顶光伏分布式发电技术是指充分利用仓库屋顶,建设分布式发电设施,自发自用或电力上网,进而实现节能降耗。
光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池...
冷库在使用的过程中难免会出现一些小的故障,为了不影响冷库的使用,快速解决麻烦,那么学会一些常见的维修知识,就可以在最短的时间内排除冷库故障减少损失。燕轶制冷...
关于三国武将的排名在玩家中颇有争论,其实真正熟读三国的人应该知道关于三国武将的排名早有定论,头十位依次为:
头吕(吕布)二赵(赵云)三典韦,四关(关羽)五许(许楮)六张飞,七马(马超)八颜(颜良)九文丑,老将黄忠排末位。
关于这个排名大家最具疑问的恐怕是关羽了,这里我给大家细细道来。赵云就不用多说了,魏军中七进七出不说武功,体力也是超强了。而枪法有六和之说,赵云占了个气,也就是枪法的鼻祖了,其武学造诣可见一斑。至于典韦,单凭他和许楮两人就能战住吕布,武功应该比三英中的关羽要强吧。
其实单论武功除吕布外大家都差不多。论战功关羽斩颜良是因为颜良抢军马已经得手正在后撤,并不想与人交手,没想到赤兔马快,被从后背赶上斩之;文丑就更冤了,他是受了委托来招降关羽的,并没想着交手,结果话没说完关羽的刀就到了。只是由于过去封建统治者的需要后来将关羽神话化了,就连日本人也很崇拜他,只不过在日本的关公形象是扎着日式头巾的。
张飞、许楮、马超的排名比较有意思,按理说他们斗得势均力敌都没分出上下,而古人的解释是按照他们谁先脱的衣服谁就厉害!有点搞笑呦。十名以后的排名笔者忘记了,好象第11个是张辽。最后需要说明的是我们现在通常看到的《三国演义》已是多次修改过的版本,笔者看过一套更早的版本,有些细节不太一样。
一般都是对着电视墙,这样的感觉有一些对私密的保护..
因为一般人在自己家里是比较随便的,有时来了客人也来不及收敛,但是如果正对的是电视墙,就给了主人一个准备的时间,就不至于显得很尴尬..
对于由非金属通过共价键形成的化合物,极性与否不是看键是不是极性的.而是要分析几个键之间的相互作用力是否可以抵消,像CO2是直线型的,结构式为:O=C=O,作用力等效作用于碳原子两边,按物理上的受力分析来看,不正好得以抵消吗?而SO2由于受力方向不同,就无法达到这样的效果.
平时做的练习里也常常会出现让你写一下分子构型或是电子式的,出现频率较高的有:NH3(三角锥型),CH4(正四面体),CO2(直线型),像过氧化物的有时也会让你写一下电子式.这些一般讲知识点的时候老师都会提及到的.
冷凝水出水口堵,用铁丝通一下,再倒杯水试一下,是否畅通?如果不行就把冰箱拉出来,看冰箱后背下部有一个塑料小管,把管子摘下来用水冲干净,再通一下连接塑料管的出水口,就可以了.
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统,被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式!
1、搜索引擎营销:分两种SEO和PPC,即搜索引擎优化,是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好,以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师,十二年生产与制造经验,技术力量雄厚,配有先进的测试仪器,建有系列低温测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌的压缩机,冷凝器,蒸发器,水泵,膨胀阀等备品库,能为客户提供迅捷,优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
dcs的系统维护手册.doc 36页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
dcs的系统维护手册
你可能关注的文档:
··········
··········
一、DCS培训资料
(一)、DCS系统结构图
网络结构图
50~57为本系统的8台操作员站,其中50为工程师站兼操作员站;
A、B为本系统的服务器站,由51和52操作员站兼任;
10#站为本系统的窑炉控制站;11#站为本系统的1、2通路控制站;12#站为本系统的3、4通路控制站;
配置为冗余结构,服务器互为冗余、操作员站互为冗余、网络通讯线互为冗余、控制站主控单元互为冗余;
机柜成套图
网络结构及设备示意图
服务器与控制站之间使用工业以太网协议;
服务器与操作员站之间使用TCP/IP协议;
现场控制站与远程I/O站及拉丝机控制柜之间使用Profibus DP总线;
(二)、DCS系统设备状态灯含义
FM801:主控单元
POWER(绿灯) “亮”表示主控单元有电;
“灭”表示主控单元未上电。
STANDBY(黄灯) “亮”表示双机系统中该机为从机;
“灭”表示双机系统中该机为主机;
“闪”表示单机,或者双机系统中一个主控单元故障。
RUN(绿灯) “亮”表示主控单元处于运算状态;
“灭”表示主控单元处于停止状态。
RESET 复位键。
BARRERY 数据保持电池。拨码置于ON,表示FM801 处于掉电保护状态,拨码置于OFF,表示FM801 不处于掉电保护状态。
FM148A:八路大信号模拟量输入模块
RDY COM 含义
闪 灭 模块工作正常,等待初始化或未得到正确的初始化数据,通讯未建立;
或者通讯线路故障。
灭 灭 未上电或模块坏。
亮 亮 一切正常。
FM148E:八通道隔离型模拟量输入模块
RDY COM 含义
闪 灭 模块工作正常,等待初始化或未得到正确的初始化数据,通讯未建立;
或者通讯线路故障。
灭 灭 未上电或模块坏。
亮 亮 一切正常。
FM151A:8路4~20mA模拟量输出模块
RDY COM 含义
闪 灭 模块工作正常,等待初始化或未得到正确的初始化数据,通讯未建立;
或者通讯线路故障。
灭 灭 未上电或模块坏。
亮 亮 一切正常。
FM161D:十六路触点型开关量输入模块
RDY COM 含义
闪 灭 模块工作正常,等待初始化或未得到正确的初始化数据,通讯未建立;
或者通讯线路故障。
灭 灭 未上电或模块坏。
亮 亮 一切正常。
〔注〕 面板上标号为1~ 16的16个指示灯,为通道指示灯,分别表示通道0~ 15的开关状态,“亮”表示该通道导通,“灭”表示该通道断开;
FM171B:十六路晶体管开关量输出模块
RDY COM 含义
闪 灭 模块工作正常,等待初始化或未得到正确的初始化数据,通讯未建立;
或者通讯线路故障。
灭 灭 未上电或模块坏。
亮 亮 一切正常。
〔注〕 面板上标号为1~ 16的16个指示灯,为通道指示灯,分别表示通道0~ 15的开关状态,“亮”表示该通道导通,“灭”表示该通道断开;
FM1201:DP 总线重复器模块
RDY COM DP1 DP2 含义
闪 灭 灭 灭 模块工作正常,等待初始化或未得到正确的初始化数据,通讯未建立;或者通讯线路故障。
灭 灭 灭 灭 未上电或模块坏。
亮 亮 闪 灭 整个模块工作正常,重复器后面没有上传的数据。
亮 亮 闪 闪 整个模块工作正常。
〔注〕 DP1、DP2 闪烁的速率取决于总线上数据量的大小。数据量越大,闪烁的速率越快;
(三)、DCS系统模块接线说明
此接线图适用于FM148A(FM148E、FM151A)+FM131A
FM148A+FM131A
FM148E+FM131A
FM151A+FM131A
FM161D+FM131A
〔注〕 上图所示接线方法为双线干结点接法,由DCS单独配置查询电源;
针对本项目DI信号接线说明:
对应通道接线详见接线表。
FM171B+FM131-E-A+FM138-ACR
FM138-ACR是十六路交流继电器开关量冗余输出端子模块,通过37 芯圆电缆与FM131-E-A底座模块连接,现场信号实际接线位置在FM138-ACR模块上;
〔注〕 FM138-ACR上每个通道有3个端子,分别为Ox、COMx、Cx(x=1-16),其中Ox、COMx为继电器的常开触点,COMx、Cx为继电器的常闭触电,根据设备的实际情况,若需接常闭触电时,对应通道接线改为COMx、Cx即可;
针对本项目DO信号接线说明:
对应通道接线详见接线表。
、DCS系统用户管理
当登录的操作员站有专业键盘时,需先核实专业键盘上的权限位置(使用钥匙旋转),灯亮的为当前权限位置,登陆的用户名必须与权限对应,否则无法登陆;
当登录的操作员站无专业键盘时,系统默认的权限
正在加载中,请稍后...一张图看懂DCS系统,看懂了就是工程师
我的图书馆
一张图看懂DCS系统,看懂了就是工程师
来源于核电那些事,作者:阿是卷发的
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
看完文章后,您可以:
1、分享到朋友圈,把正能量传递给更多的人!
2、关注微信公众号:全球电气资源(ID:qqdqzy888)或我们的官方网站(www.ourger.com)获取更多有用电气专业知识、图纸、计算软件及资讯。
猜你喜欢:
喜欢该文的人也喜欢这一篇让DCS系统维护变得简单这一篇让DCS系统维护变得简单VR技术最前端百家号一、系统维护人员职责1. 负责DCS系统的系统软、硬件维护工作,确保DCS系统可靠地运行,保障生产过程的安全、稳定。2. 协调并参与做好DCS的组态、控制方案的实现,以及系统的硬件连接、操作系统的安装和DCS系统调试工作。3. 负责与DCS厂商进行技术沟通,学习DCS系统的使用、维护和管理技术,充分发挥DCS系统的作用;根据工艺生产的要求,健全完善DCS系统的控制及管理功能。4. 指导操作人员进行DCS系统操作,解决操作人员操作中的问题;接到操作人员的请求后,立即做出响应并解决问题。5. 做好DCS的日常、定期的巡检和维护工作;主动及时的发现系统的问题和隐患,查找原因并有效的解决,遇到疑难问题不能处理时,需及时咨询DCS厂商协调处理。6. 负责系统运行参数修改、备份工作,避免出现任何数据损坏或丢失事件。7. 做好DCS系统软、硬件的有效备份工作。8. 负责DCS系统的启动和停止工作。9. 负责操作员口令的设置与修改工作。10. 制定DCS系统的维护及管理规定。二、维护管理指导1. 控制室维护管理(1)制定机柜室、操作室管理规定。对机柜室、操作室的卫生环境保持、进出人员管理、操作员操作管理、维护人员维护管理加以详细规定。(2)控制室除维持适当的温度和湿度外,还要做好防水、防尘、防腐蚀、防干扰、防鼠防虫、避免机械震动等工作,具体请参考《控制系统环境规程》中的相关规定。2. 计算机(操作站、工程师站、服务器站)维护管理(1) 随时提醒操作人员文明操作,爱护设备,保持清洁,防水防尘。(2)禁止操作人员退出实时监控;禁止操作人员增加、删改或移动计算机内任何文件或更改系统配置;禁止操作人员使用外来存储设备或光盘。(3)尽量避免电磁场对计算机的干扰,避免移动运行中的计算机、显示器等,避免拉动或碰伤连接好的各类电缆。(4)计算机应远离热源,保证通风口不被它物挡住。(5)严禁使用非正版的操作系统软件(非正版操作系统软件指随机赠送的OEM版和其它盗版软件);严禁在实时监控操作平台进行不必要的多任务操作,运行非必要的软件;严禁强制性关闭计算机电源;严禁带电拆装计算机硬件。(6)注意操作站(工程师站)计算机的防病毒工作,做到:a. 不使用未经有效杀毒的可移动存储设备(如:移动硬盘、U盘等);b. 不在控制系统网络上连接其它未经有效杀毒的计算机;c. 不将控制网络联入其它未经有效技术防范处理的网络等。(7)操作站、工程师站、服务器等计算机设备如果需重新安装软件,必须按照中控技术有限公司提供的《控制系统装机规程》要求开展。(8)正常运行时,关闭计算机站(操作站、工程师站、服务器站)柜门。3. 控制站维护管理(1)控制站(主控卡)的任何部件在任何情况下都严禁擅自改装、拆装。(2)在进行例行检查与改动安装时,避免拉动或碰伤供电、接地、通讯及信号等线路。(3)卡件维护时必须戴上防静电手镯。(4)正常运行时,关闭控制柜柜门。4. 系统软硬件、系统组态文件、控制及运行参数的备份管理(1)以下备份工作须在本计算机硬盘上进行备份,同时要求在U盘、光盘或其他计算机上进行备份,备份前需做好更新记录或更新说明:a. 对操作员没有权限修改的控制参数(PID参数、调节器正反作用等)、控制变量、工艺参数等数据进行备份。b. 对组态文件及组态子目录文件(组态文件、流程图文件、控制算法文件及报表文件等)等组态文件进行备份。c. 如有对异系统的通讯,应对通讯协议、通讯方案、通讯地址等数据及有关文件进行备份及存档。(2)需对接线图纸、安装图纸等设计资料及交工资料等资料进行存档保管。(3)计算机需要安装的各种软件需在本地计算机的硬盘上进行备份,如操作系统软件、DCS系统组态及监控软件、驱动软件等等,做好版本标识并编写安装说明。(4)了解系统的记录周期,并根据工艺生产的要求对操作记录、报警记录、历史趋势等生产运行记录做到不遗漏的定期备份,刻制光盘后做好标识并交有关人员保管。(5)做好备品备件的保管工作,需要保证系统软件、硬件备品备件的及时性、有效性(保证在实际运用时能及时到位,并且性能良好)。5. 维护注意事项(1)清洁时不能用酒精等有机溶液清洗。(2)维护时避免拉动或碰伤供电、接地、通讯及I/O信号线路。(3)锁好系统柜、仪表柜及操作台等柜门,避免非系统维护人员打开。三、日常巡检指导每日巡视DCS系统工作,实时掌握DCS系统的运行情况:1. 向操作人员了解DCS运行情况,及时解决操作人员的疑难问题。2. 查看DCS系统故障诊断画面,检查是否有软硬件故障及通讯故障等提示,查阅DCS故障诊断记录。3. 检查操作室与机柜室的环境及空调设备的运行情况。4. 打开系统柜、仪表柜、操作台等柜门检查系统硬件指示灯及通讯指示灯有无异常。5. 检查有无老鼠、害虫等活动痕迹。6. 做好每日的巡检维护记录。四、定期巡检指导1. DCS的定期检查DCS投运正常后,应定期对其进行检查,以确保整个系统能够长时间持续正常工作。定期检查可使用专门的“DCS定期巡检记录表”,作为DCS的维护与使用的主要记录,其检查的主要内容如下:2. 控制室环境检查(1)检查照明情况、抗干扰情况、振动情况、温度与湿度情况、空调设备的运行情况,并应特别注意检查控制机柜内部的卡件等电子设备有无出现水珠或者凝露。(2)检查有无腐蚀性气体腐蚀设备,与过多的粉尘堆积的现象。(3)每星期至少进行一次定期检查,并做好定期巡检记录。3. 控制站、操作站定期检查(1)检查计算机、显示器、鼠标、键盘等硬件是否完好;(2)检查系统实时监控工作是否正常,包括数据刷新、各功能画面的操作是否正常;(3)检查故障诊断画面,查看是否有故障提示;(4)向操作人员了解DCS运行及工艺生产情况,为以后控制方案优化提供依据;(5)系统在运行一定时间后,应及时的备份或清理历史趋势和报表等运行历史文件;(6)打开系统柜、仪表柜、操作台等检查系统有无硬件故障(FAIL灯亮)及其他异常情况;(7)检查各机柜电源箱是否工作正常,电源风扇是否工作,5V、24V指示灯是否正常;(8)检查系统接地(包括操作站、控制站等)、防雷接地装置是否符合标准要求;(9)定期清除积累的灰尘以保持干净、整洁。(10)以上检查内容每星期至少定期进行一次,并做好定期巡检记录。(11)当操作站运行一定时期后(通常三个月),请用操作系统提供的磁盘整理程序整理硬盘C:\和D:\。4. DCS网络定期检查(1)检查各操作站网卡指示灯状态是否正常;(2)检查所有主控卡、数据转发卡、I/O卡件等卡件的通讯指示灯是否正常;(3)检查集线器、交换机通讯指示灯是否正常;(4)检查各通讯接头连接是否可靠正常;(5)检查监控软件的“故障诊断”画面中是否有提示通讯故障,“诊断信息”中是否有通讯故障的记录;(6)建议DCS网络的检查每个月进行一次。定期检查可使用“故障诊断”软件。五、大修期间维护指导1. 大修期间对DCS系统应进行彻底的维护,内容包括(1)系统停电检修,包括彻底的灰尘清理,改接线等内容。(2) 对于在日常巡检,定期巡检中发现而不能及时处理的问题进行集中处理,如系统升级,组态下载等。(3)系统在检修前应对DCS系统组态进行备份,并对系统运行参数(如PID等)进行上载和备份。(4)在检修期间更改组态、控制及联锁程序,必须组织工艺、设备、电气和仪表相关负责人共同参与联锁调试,并形成联锁调试记录。(5)检修期间应检查供电和接地系统是否符合要求。(6)及时做好大修期间DCS维护记录。2. 大修期间系统维护步骤第一步:检查校对备份检查软件备份,组态文件备份、控制及工艺数据等备份是否正确、齐全。第二步:按如下顺序切断电源(1)每个操作站依次退出实时监控及操作系统后,关闭操作站工控机及显示器电源;(2)逐个关闭控制站电源箱电源;(3)关闭各个支路电源开关;(4)关闭不间断电源(UPS)开关;(5)关闭总电源开关。第三步:进行DCS停电维护(1)操作站、控制站停电吹扫检修。包括工控机内部,控制站机笼、电源箱等部件的灰尘清理。(2)针对日常巡检、定期巡检中发现而不能及时处理的故障进行维护及排除。(3)仪表及线路检修:包括供电线路、I/O信号线、通讯线、端子排、继电器、安全栅等。确保各仪表工作正常,线路可靠连接,标识清晰正确。(4)接地系统检修。包括端子检查、各操作站(工控机、显示器)接地检查、各控制站(电源、机笼)接地检查、对地电阻测试。第四步:现场以及DCS的各项维护工作完成后,检查确认以下各项重新上电条件是否满足(1)首先应联系工艺、电气、设备、仪表等专业共同确认是否满足DCS系统的上电条件。(2)确认电气提供的总电源符合要求后,合上供电总断路器,并分别检查输出电压。(3)合上配电箱内的各支路断路器,分别检查输出电压。(4)若配有UPS或稳压电源,检查UPS或稳压电源输出电压是否正常。第五步:系统上电及测试(1)启动工程师站、服务器站、操作站、同时将系统各电源箱依次上电检查。(2)检查各电源箱是否工作正常,电源风扇是否工作,5V、24V指示灯是否正常。(3)检查各计算机的系统软件及应用软件的文件夹和文件是否正确;硬盘剩余空间无较大变化,并通过磁盘表面测试。(4)将修改后的组态进行编译下载。(5)从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障。(6)打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL灯亮)。(7)供电冗余测试a. 分别开通冗余交流~220VAC总进线的一路,其他交流供电回路失电,但系统应仍然可以正常工作。b. 分别开通冗余直流电源一路,关闭其他直流电源,测量每一机笼(架)母板电源端子上5V、24V的电压。(8)通信冗余测试:分别接通各冗余通讯线的其中一路通讯线(其他通讯线脱开),利用下载组态功能测试是否正常,如均正常则表明通讯网络正常。(9)卡件冗余测试:通过带电插拔互为冗余的卡件,检查冗余是否正常。注意:如果拨出冗余的主控卡、数据转发卡的其中一块并插回后,须等数据拷贝完成后才可拨另一块冗余卡,否则在生产过程中会造成严重后果。第六步:控制、工艺参数检查(1)校对各个已经成功运行过的控制、工艺参数(因组态修改下载,部分参数可能出现混乱现象,需重新输入)。(2)对现场仪表(变送器、调节阀等)更换过的控制回路、新增加的控制回路(程序),其参数需要重新整定及并进行调试。六、故障处理指导1. 通信网络故障(1)通信接头接触不良会引起通信故障,确认有该故障发生后,可以利用专用工具重做接头。(2)由于各通信单元有地址设置,通信维护时,确认网卡、主控卡、数据转发卡的地址设置是否正确。2. 现场设备故障操作人员应将自控回路切为手动,阀门维修时,应起用旁路阀。3. 系统出现I/O卡件故障时(1)应将相应控制回路、控制程序、联锁立即切手动,并由系统维护人员立即更换故障卡件,确认故障消除后方方可再次将系统投入自动。(2)卡件更换前,应将地址、配电、冗余等开关或跳线拨到原卡件位置(参见《硬件手册》)。(3)对于非冗余的输出卡件故障,故障卡对应的阀门、设备等在DCS端无法操作,需通知现场操作人员进行现场操作,待故障排除后方可进行DCS操作。4. 在工厂供电系统出现异常中断时,应根据工艺要求,处理好动设备、阀门等仪表设备后,按系统断电步骤给DCS断电。5. 当控制系统出现故障导致系统瘫痪(此情况甚少)时,需预先制定事故预案。七、组态修改及下载指导1. 组态修改基本原则组态文件修改之前必须对当前组态文件进行备份,以备紧急恢复使用。组态文件的修改必须在工程师站进行。2. 生产过程中的组态修改在生产过程中,因各种原因需要对DCS组态进行修改,以达到良好地监控效果,在修改过程中需对修改内容进行有效区分:(1)仅增加或修改总貌(或流程图、报表、趋势页、控制分组、数据一览、用户权限、二次计算、语音报警、操作小组、自定义键)、修改位号单位(或位号注释)等操作,在完成上述操作后,进行全体编译后传送至各操作站并重载组态即可,无需进行下载工作。(2)增加或删除卡件、增加或删、改位号或修改位号量程(或报警信息),则需要进行下载。a. 当使用SP243X、XP243、FW243L三款主控卡时,如工艺装置处于生产状态则不能进行下载工作,必须在工艺装置在停车状态下进行下载,否则将对生产产生一定的影响;b. 如使用XP243X、FW243X、FW247主控卡时,如对卡件、位号的修改不涉及控制程序,则可在工艺装置处于生产状态时进行下载工作;如涉及控制程序,则需将相关控制程序停用(如联锁取消、自动切为手动)后,方可进行下载工作。(3)进行了控制程序的修改,则需要进行组态下载工作。a. 当使用SP243X、XP243、FW243L三款主控卡时,如工艺装置处于生产状态则不能进行下载工作,必须在工艺装置在停车状态下下载,否则将对生产产生一定的影响;b. 如使用XP243X、FW243X、FW247主控卡时,则需将涉及该控制程序的所有控制程序停用(如联锁取消、自动切为手动)后,方可进行下载工作。(4)对某控制站增加或减少了机笼,必须在工艺装置处于停车状态下进行,严禁在工艺装置处于生产状态时进行组态修改、下载工作。重要一点,若在现有卡件地址中间或者在现有自定义位号中间增加,删除内容,在线下载会引起大量数据不一致,应予避免杜绝。3. 生产过程中下载时注意事项(1)在线下载应选择生产平稳的时机,并避开顺控切换、累积量精确计量等时序,下载前确认重要联锁切除,重要回路暂切为手动操作。(2)下载时必须将控制程序及控制回路全部切到手动;切除联锁。(3)组态文件修改下载前、后,均应对修改的内容进行相应的验证,确保其正确性。(4)组态下载后,须及时传送组态以保证各操作站工程师站的组态保持一致。(5)生产过程在线下载的操作流程:用更改完成的新组态替换现场工程师站运行目录上的组态。a. 打开二次计算软件,再退出,组态编译通过后,启动实时监控软件。b. 与相邻的操作员站对比修改前后的软件界面数据,调节回路开度、PID 参数、调节器正反作用,确认无误后再进行下一步。c. 联系工艺操作人员解除界面上本系统联锁,以确保联锁不会误动作,并将调节回路切为手动,重要仪表、电气设备,切换到现场操作。d. 下载组态。下载完成后及时为新修改增加的方案设定初值。e. 联系工艺操作人员对新修改增加的方案进行测试。f. 工艺员确认流程图上PID参数、温度、液位、压力等显示正常,确认无误后,准备投入联锁,恢复调节回路自动控制,现场操作人员撤离。g. 下载完毕,各方确认。4. 非生产状态下的更改与下载(1)如组态更改较多,不符合在线下载的规定时,可以在工艺停车时修改下载。(2)下载后必须立即对程序给予调试,检查确认各程序、阀位、参数是否正常,检查确认无误后方可再次开车。八、系统升级指导注意事项:(1)升级前必须备份原组态、参数。(2)升级时工艺生产必须处于停车状态,并严格按相关升级说明书操作。(3)升级后必须检查、确认各控制回路、参数等是否正常。(4)必须及时将新版本的软件及安装说明拷贝到各升级后的计算机;删除各计算机硬盘上原有的的软件备份;老版安装光盘必须销毁或标识作废。九、UPS维护指导1. UPS的使用环境(1)UPS所在机房应保持恒定的温度,建议控制在20~25℃;蓄电池应在5℃~30℃;(2)UPS机房应保持通风,风扇处不能有遮挡物;不可将UPS及电池放入密封构造物体内,以免导致机器损坏、人身受伤害;(3)UPS表面应保持清洁、干燥状态。2. UPS的正确使用(1)必须严格按照正确的开、关机顺序进行操作,避免因突然加载或减载时UPS的输出电压波动太大;(2)严禁频繁的关闭或开启UPS。一般要求在关闭后,至少等候6秒钟再进行开启操作,否则UPS可能进入“启动失败”状态,即进入无市电输入又无逆变输出状态;(3)UPS禁止超载使用,最大负载最好控制在80%之内;(4)UPS的开关机是属于防勿动操作,开关机请按住一秒钟以上;(5)雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护;注:当山特UPS出现故障时,需按照说明书上的要求去检查一下前面板上的指示灯:所有的开关是否启动;是处于开机状态还是旁路状态(注意旁路状态下UPS也是有响声的);是否有市电输入;UPS背面的市电开关是否打开;UPS的电池箱开关是否合上;有时机器长鸣红灯亮,提示UPS故障,此时UPS没有坏是超载,关机卸掉负载重新启动一下,UPS就正常工作了。3. 蓄电池的正确使用(1)在同一个UPS中,必须使用同品牌、同型号、同规格的蓄电池;(2)不要将蓄电池放在火源及发热处使用;(3)在安装的过程中,如果光线昏暗切勿使用火源照明,以免引起爆炸及火灾;(4)扭矩板手、钳子等金属安装工具需用乙烯胶布包裹,安装过程中不要将电池的极性接反,否则将导致火灾及UPS充电器损坏;(5)蓄电池一般使用寿命在3-4年,需要定期更换;25℃常温下更换期为三年,30℃为2.5年,40℃为2年;(6)如果长时间未有停电,则需人为对蓄电池进行放电操作,一般三个月一次(根据后备电池时间进行放电);蓄电池的连续放电量不可超过说明书允许的最大值,放电后应立即充电,不可进行无电存放;(7)当每次停电时需要用万用表测量一组电池的电压(最好5分钟一次),如下降的很快就要做好关机的准备,以免电池深度放电;若主机发出报警声音应立即关机;(8)电池充电的设定电压应该在UPS的指定范围内,超出范围易造成电池的破损、容量降低及寿命的缩短。注:不同型号UPS的具体维护详见各UPS厂商的说明书。十、校验维护介绍1. X219通用型过程校验仪使用简介X系列过程校验仪是一种电池供电的手持式仪表,功能键和数字按键并存,操作便利,能同时测量和输出多种信号,支持电压、电流、电阻、频率、热电偶、热电阻等各种信号类型,可使用4节AA Ni-MH或Ni-Cd充电电池,也可使用碱性电池,维护成本低,主要应用于工业现场和实验室信号的测量和校准,可用于DCS卡件维护、过程仪表故障诊断、校准、检定。X系列过程校验仪全面采用EN55022、EN55024等国际标准,无论在外观设计、软硬件功能还是工作可靠性方面均代表了当今一流水平。X系列过程校验仪的最高准确度为±0.015%FS,其中X219通用型多功能过程校验仪的准确度为±0.02%FS,X219通用型过程校验仪的功能见表1所示。表1 测量和输出功能一览表X219有如下主要特点:(1)小型化设计,便于携带、手持;(2)功能按键与数字按键并存,操作便利;(3)电池电量显示,电量不足自动关机;(4)白色LED背光液晶屏,在光线较弱的环境里也能正常使用;(5)测量五位数显示,且根据信号大小自动调整显示分辩力;(6)智能闪光插孔提示,避免误操作;(7)左测量端子与右测量/输出端子完全隔离;(8)同时具有左测量和右测量/输出功能,两输入或一输入一输出可同时进行;(9)信号测量/输出具有清零功能;(10)电阻测量时,2/3/4线制可选;(11)电阻输出时具有输出引线电阻补偿功能;(12)自动步进和斜波输出;(13)幅值(0-22V)可调的频率信号输出;(14)输出或测量热电偶信号时,可自动进行冷端环境温度补偿,无需运算;(15)冷端环境温度补偿方式可选手动或自动;(16)内置90国际温标分度表;(17)摄氏度与华氏度温标切换;(18)测量或模拟低于0℃的热电势值;(19)测量热电偶或热电阻信号时,可同步显示温度值与电压或电阻值,无需再查分度表;(20)可使用4节AA Ni-MH电池 或Ni-Cd充电电池,也可使用碱性电池,维护成本低;2. 维护DCS卡件与DCS配套的I/O卡件有电流信号输入卡、电压信号输入卡、热电阻信号输入卡、电平信号输入卡、脉冲量输入卡、电流信号输出卡,均可以使用 X219通用型过程校验仪进行故障诊断和定位,通过X219的自动步进和斜坡输出功能还可对卡件进行快速线性测试。3. 驱动及维护执行机构X219支持Ⅱ、Ⅲ型模拟电流输出,具有较强的驱动能力,使用X219的模拟电流输出功能,可用于驱动现场的执行结构,如电气转换器、阀门定位器等。4. 维护隔离栅X219可模拟二线制变送器输出(4~20 )mA电流信号,使用X219的模拟变送器功能,在同一个屏上显示隔离栅的输入和输出信号,仅用一台过程校验仪即可方便、快速、简单地在现场调校和维护隔离栅,无需外接电源和其他设备。5. 维护校准变送器X219可用于校准各种变送器,操作简单、快捷。左图中,X219模拟热电偶的输出并测量来自变送器的输出电流,液晶屏下方显示模拟热电偶输出值,上方显示变送器的输出电流。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。VR技术最前端百家号最近更新:简介:每天共享顶级影视信息,教程,干货作者最新文章相关文章

我要回帖

更多关于 什么是辅助供电系统 的文章

 

随机推荐