用试用电笔测火线都亮,为什么电灯不亮火线灯亮,零线不亮按上灯泡就不亮。

用测电笔测试火线为什么会亮,测零线不会亮_百度知道
用测电笔测试火线为什么会亮,测零线不会亮
用测电笔测试火线为什么会亮,测零线不会亮?(不要说得太复杂!)再解释一下下面这题:教室中的开关接通后灯泡不亮,经检查灯泡灯丝完好,用测电笔测试火线和零线结果测电笔中的氖管都...
用测电笔测试火线为什么会亮,测零线不会亮?(不要说得太复杂!)再解释一下下面这题:教室中的开关接通后灯泡不亮,经检查灯泡灯丝完好,用测电笔测试火线和零线 结果测电笔中的氖管都发光,教室中的开关接通后灯泡不亮,经检查灯泡灯丝完好,用测电笔测试火线和零线 结果测电笔中的氖管都发光,可以断定故障的原因是 :A.零线短路
B.开关处接线松脱
C.火线断路
D.零线断路
答案是DD答案中,断路不是没有电流通过吗,为什么用测电笔测试零线还是会亮?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
pejiefire知道合伙人
获赞数:356
电流是经过火线到大地形成一个回路的,零线就是一根已经接地的导线叫做零线,人体就是一个“大地”,在你用测电笔的时候你的一个手指就是跟氖管的一端是接触的,这样你去碰火线时候,自然电流经过氖管就形成一个回路了,氖管也就发光了。你去碰零线时,就相当于是地与地连接,中间根本就没有电流经过,就不会发光啦。
你说教室的灯泡接通了用测电笔检查是火线和零线氖管都发光,这个很明显就是零线断路了。 你如果直接一下子想不明白的话 你可以自己动手画个简单的回路图。就画一个灯泡、开关,再串联在一起就可以啦。
如果还是不明白的话 可以再问我。qq:
记得给我加分哦~~~
知道合伙人
采纳数:707
获赞数:3645
当零线断,火线通过负载(灯)测电笔,人体,再到大地,构成回路。在这个电路中,因负载电阻远小于测电笔+人体电阻,等同于断点之后的零线也为220V电压,故测电笔的氖管也发光。
xuchuanguo知道合伙人
xuchuanguo
采纳数:83
获赞数:210
是D零线与大地无电压,火线与大地是220伏,乃泡会亮,因为给它电压(电流微小). 在电气线路中:短路与断路区别完全不一样!
知道合伙人
采纳数:20
获赞数:59
擅长:暂未定制
零线短路后会串火,就是火线的电通过用电器后到零线,因为零线短路,无法回到变压器的星点.组成不了回路.无电压有电流所以试电笔会亮.而在正常电路中他的零线回到变压器星点,也可以说是接地,形成电压,
邓洪锋知道合伙人
采纳数:12
获赞数:79
电笔测火线亮,是电流从火线-电笔-人体-大地-变压器中性线(即零线)构成回路,测零线不会亮,是因为零线和压器中性线是同一导线上,即没有电压,所以测零线不会亮,断了零两条都会亮,是有一条本身就是火线,有一条只是通过用电器到电笔-人体-大地,变压器中性线构成回路。
cwhclm知道合伙人
采纳数:77
获赞数:270
你测的是电器端的零线吧,经过电灯泡电压反馈到零线端了
其他7条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。火线有电但是电笔的灯泡不亮是为什么? - 知乎有问题,上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台,以「知识连接一切」为愿景,致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络,让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解,发现更大的世界。3被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答赞同 1 条评论分享收藏感谢收起赞同 1 条评论分享收藏感谢收起写回答未插灯泡,火线电笔测亮,零线不亮,插上灯泡,用电笔测插座,火线零线都不亮,什么问题_百度知道
未插灯泡,火线电笔测亮,零线不亮,插上灯泡,用电笔测插座,火线零线都不亮,什么问题
&#xe6b9;答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
hzzhangrl知道合伙人
来自健康生活类芝麻团
采纳数:5777
获赞数:4436
擅长:暂未定制
参与团队:
电灯是导电的,有一定电阻,零线也有接地电阻,电压就会在两电阻上分配,仅管电压不高但足以点亮电笔,所用电笔测量零线有电正常。
1234咖啡杯知道合伙人
1234咖啡杯
采纳数:943
获赞数:1206
擅长:暂未定制
接错线,开关关零线,而且插座是串接的,不是并接的。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置:
>>>小明家的灯不亮了,使用测电笔检查时发现测电笔接触火线与零线时..
小明家的灯不亮了,使用测电笔检查时发现测电笔接触火线与零线时氖泡都能发光,保险丝和灯泡都完好,分析发生此故障的原因是
A.停电了B.进户线的火线断了 C.火线与零线相碰了 D.零线断了
题型:单选题难度:偏易来源:湖北省模拟题
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“小明家的灯不亮了,使用测电笔检查时发现测电笔接触火线与零线时..”主要考查你对&&家庭电路的故障分析&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
家庭电路的故障分析
家庭电路故障有四种:?断(开路)、短路、过载和漏电。1. 开路?电灯不亮,用电器不工作,表明电路中出现开路,开路时电路中无电流通过,该故障可以用测电笔查出。零线断路?用电器无法工作?用测电笔测火线灯亮?测零线不亮。火线短路?电电器无法工作?用测电笔测火线不亮?测零线不亮用电器短路?电电器无法工作?用测电笔测火线亮?测零线不亮2. 短路?就是电流没有经过用电器直接构成通路,发生短路时,电路中的电阻很小,电流很大,保险丝自动熔断。若保险丝不合适,导线会因发热,温度迅速升高,而引发火灾。用检验灯查短路位置,把检验灯接在火线的保险丝的位置,即串联在接线柱上,然后逐个接通每一盏灯的线路,如果检验灯较暗或不亮,则可判定这部分电路未发生短路,如果检校灯正常发光,则可断定此电路短路。3. 过载?电路中用电器过场多或总功率过大,导致通过导线的总电流大于导线规定的安全电流值。出现这种情况更轻者导致用电器实际功率下降,重者导电会因过热而引发火灾。4. 漏电?如果导线外层或用电器绝缘性能下降,则有电流不经用电器而直接漏入地下,漏电会造成用电器实际功率下降,也能造成人体触电,使用漏电保护器能预防漏电的发生。如何判断家庭电路故障:&&& 家庭电路故障主要是由于断路、短路、总功率过大等引起的。若是短路或用电器总功率过大,保险丝会熔断,若是进户火线断了,试电笔不会发光。当然还有其他原因、做题时需要用心判断。
例1夜里,小明家的三盏电灯均正常发光,突然三盏电灯全部熄灭,经检验保险丝完好,用试电笔检验插座的两孔,氖管均发光。发生这一现象的原因可能是(&&& ) A.插座处发生短路了B.某个电灯的灯丝烧断了 C.进户线的火线断了 D.进户线的零线断了
解析:由于保险丝完好,说明电路中一定没有出现短路现象,A选项错误;家庭电路中各个用电器是并联的,某个电灯的灯丝烧断了,其他的电灯仍然发光,B选项错误;如果进户线的火线断了,氖管不会发光,C选项错误;正确选项是D,进户线的零线断了,使家中各个用电器都处于带电状态,故用试电笔检查时氖管均发光。
答案:D家庭电路中电流过大的原因: 1.发生短路情况:装修电路时不细心,使火线和零线直接连通;电线绝缘皮被刮破,或者电线和用电器使用时间过久,绝缘皮破损或老化,使火线和零线直接连通,都会发生短路现象。发生短路现象时,有强大的电流通过导线和用电器,会造成导线和用电器烧毁,这是必须要避免的。 2.用电器总功率过大情况:当电路中同时使用的用电器过多,或使用的用电器功率过大,都会造成整个电路中的总功率过大,当用电器功率过大时,根据公式 P=UI,也会导致电路中电流过大。例如,居民楼里电炉子、电暖气、微波炉、电熨斗等大功率的用电器插在一个插座上让它们同时工作,导致电流过大烧毁保险丝或造成跳闸等。所以不能同时使用大量大功率的用电器,这是很危险的。
地线、火线和零线的区分:&&&& 低压供电线路由两根电线(火线和零线)与家庭电路相连。火线和零线之间有220V电压,火线与大地之间也有220V电压。在三孔插座中有一根电线将家用电器外壳与大地相连,这根线称为地线,虽然在正常情况下地线和零线之间没有电压,但绝不能将地线和零线接通,否则容易造成触电事故。&&&& &&&& 用试电笔接触火线时,试电笔的氖管发光,接触零线和地线时,正常情况下氖管不发光。如果发光了,说明零线断路或有用电器的外壳带了电。
发现相似题
与“小明家的灯不亮了,使用测电笔检查时发现测电笔接触火线与零线时..”考查相似的试题有:
2422573892904008355977339187033493火线和零线接上灯不亮 灯泡是好的220V 家用电 试电笔测亮火线没问题 开关也是好的 这是怎么回事啊
问题描述:
火线和零线接上灯不亮 灯泡是好的220V 家用电 试电笔测亮火线没问题 开关也是好的 这是怎么回事啊
问题解答:
可能零线断,打开开关,测一下灯的两股线是否都测亮.也可能火线有问题,电笔测的不可靠.前者可能性大些. 再问: 缺零线咋弄 再答: 仔细检查零线的每个接头,可能因氧化造成虚接。
我来回答:
剩余:2000字
可能零线断,打开开关,测一下灯的两股线是否都测亮.也可能火线有问题,电笔测的不可靠.前者可能性大些. 再问: 缺零线咋弄 再答: 仔细检查零线的每个接头,可能因氧化造成虚接。
三相四线有功电表的接线顺序是:1、3、5是三相火的输入端即A相、B相、C相;2、4、6是三相火的输出端;7是零线公用端.要想在三相表上接220V电源应该在输出端2、4、6上任选一相火和7号接线柱零线即构成220V单相电. 再问: 你好,还有7、8、9呢?三相四线有功电表不是有三组接线吗:A相(1、2、3)、B相(4、5
不知道是你的对火线和零线了解不够,还是你描述不对,反正,你的这种说法是绝对不可能的,除非,原来总开关上的接线桩头的接线有松动现象存在,然后你去调换火线与零线后,灯泡亮了,你可以再把线路返还来试试,灯泡肯定会亮的.
这种现象肯定是电路中有一处断路.由“电灯开关开和闭合都有电”知,开关是接在零线一侧.由“开关不坏,灯不亮,灯泡不坏”,判断是灯泡与灯座之间没有接触好,可能性很大的就是灯座(有两个内含弹簧的柱头)中的弹簧失去弹性,不能使柱头与灯泡的触点接触好.建议:1、把开关重新装到火线一侧.2、换灯座.
你的不是两根火线.是两组不同时亮的灯.开关是两个.按一个一组灯亮.按另一个另一组灯亮.只需一根火线即可.两趟线分别到开关那.零线可以公用. 再问: 对对。终于遇到个大神再问: 还在吗?那我房顶上是两根红的,一根蓝的再问: 按你说的那样我怎么接线呢?麻烦您说详细一点。谢谢了
1.灯泡即要接零线又要接火线,如果你直接哪一根它都不亮,那是因为灯泡在点亮之前它要跟电路形成一个回路,这样灯泡才会点亮.所以问题的答案就是火线零线都要接.2.灯泡的外壳是和零线相接的,那是从安全角度考虑的,比如说:灯泡的外壳接火线,灯泡的外壳裸露在外面,你在更换时就容易碰到触电,外壳接零线就不会出现触电现象;还有一点特
零线短路了,注意危险,也有可能是你的接法不太对,看看是不是三相四线.如果是那么就有可能是零线断路,同时三根火线中一根也断路.如果不是三线四线(Y形连接,生活用电一般不会这样连接),那就有可能出现这种情况.
现在家庭装修,墙壁插座都接有接地线,并且使用漏电保护开关.二眼没有接地线,三眼有接地线.排插的三眼插座是为了有些三极插头插接方便.好像现在有新要求.插排都要是三孔带接地的. 再问: 那排插的三眼插座的第三个眼不就没用的吗?是怎么接地的? 再答: 如果你的排插插头是二插的,说明你排插的三孔接地是没有的。只是为了能使用三插
用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地叫地线.电气和电子中的地线作用是不一样的,在电气技术中,地线的主要作用是起到安全保护作用,在无线电与电子技术中,地线的主要作用是防止干扰与提高无线电波的辐射效率.零线主要出现在电气技术中,主要是指中性点直接接地电网中如220KV电网,采用三相四线制,零线主要
你直接给他们公司打电话问一下呀,如果这个他们不给解决的话,那服务也太差了!
一般安装时是有一个2p的总控开关,其他小的是1p的,每个的分工所有开关共不同.所有的灯是其中一个小1p控制的,所有插板又是一个小1p的空开控制的.你要检查其中的一个连接线是否松动.你所说的"T"是测试按钮(在通电的状态下按下这个按钮线路就会自动跳闸,表示你的总控空气开关是正常的,有些按完之后总控开关就会合不上去,这个时
插座的零线断开了.零线断开后,零线上会出现感应电压.这种情况,触摸零线并不会遭受电击.特别的情况,在进户处,错误地在零线上搭了保险丝(按规程,零线不准许接保险丝),保险丝熔断后,整个屋子内,零线都断开了,如果有任意一个用电器是打开的,比如有一盏灯是打开的,那么屋内的所有零线都会带电,人一接触就会遭受电击.
关于火线和零线的区别,初中阶段不必作理论上的探究,只需清楚以下几方面即可: 1、普通的家用照明电路中,火线跟大地之间存在220V的电压,零线跟大地之间没有电压(或说电压为0),因此火线跟零线之间也就存在220V的电压. 2、用测电笔可以辨别火线和零线.能使氖管发光的是火线,否则是零线. (1)家中墙上的插座的两个插孔,
做指示灯用吗?你接个47K,四分之一瓦的电阻一定可以用!
1.找出家中的配线图,再行寻找.2.灯具的电线为回路,故有可能,1.开关故障、2.墻内的线断了
某个整流二极管烧毁或短路了. 再问: 大虾,有解决的办法吗?为什么反着插好使呢? 再答: 更换整流桥堆即可。再问: 这个,,,,真不会,,,,将就用,会有危险吗? 再答: 没有危险的,只是发热量没有以前的大,使用时需要开“强档”,只相当于原来的“弱档”。
家用电器都是2相的.断路器是支持断开三相电路.但是它不能转三相电.
A、火线和零线之间的电压就是电路中的电压-220V,说法不正确;不符合题意.B、家庭电路中各用电器是并联的;说法错误;不符合题意.C、生活用水是导体,湿手扳动开关非常容易造成触电,说法错误;不符合题意.D、家庭电路在工作过程中,保险丝熔断可能是由于电路的总功率过大造成的,说法正确,符合题意.故选D.
你用的空开应该是单P的吧,如果是那应该是多股零线公用一个火线.
三相变压器从中性点引出零线,三相平衡时零线没有电压,而且基本上中性点会接地,这样零线就固定在了0V.零线没断时,是直接接到用电设备的,所以0V一直通到用电设备,零线断了,0V只通到断开的一端,另一端因为通过用电设备和火线连接,所以有电压