长虹空调kfr-28gw/bc3外机就是不转主板

R22 加氟用压力表加到4个压力就可以天气热的时候加3个半的压力就可以了,压力高了对多压缩机不好而且还费电。

故障现象:通电开机电子膨胀閥工作,风扇电机和压缩机不工作 故障维修:查询故障显示02(16)属压缩机位置检测电路异常。电路如图所示   查压缩机阻值正常,取下壓缩机连线故障依旧查IC206(TA75339P)各脚对地电阻无短路现象,查IC206(5)、(7)、(9)脚外围元件发现(7)脚R233阻值变小,正常时为20kΩ,现只有3k引起電压偏移,造成不能检测V相位置换同规格电阻后,空调工作正常 | 宽高 | 显示比例:89% |